发表于2013-03-21

银川又现“楼纸纸” 五级风吹掉楼房保温层


调查动机

3月17日白天至18日凌晨,宁夏回族自治区银川市刮起4至5级风,瞬间风力达到5级以上。风力不算强,但银川市星光华小区A区4号楼和五里湖畔75号楼的外墙保温层竟被吹落,脱落的保温层还砸坏了楼下停放的数辆私家车。这几天,微博上不断有网友贴出图文,更有网友称:“继楼脆脆、楼歪歪、桥垮垮之后,又出现了楼纸纸!”

究竟是楼房的保温层在建设中就存在问题,被一阵大风揭底了?还是市场上的保温材料本身就存在质量问题?为此,《法制日报》记者进行了调查走访。

特别调查

记者申东

“嘭!嘭!嘭!我还以为地震了,早上出来一看,太霸气了,墙体保温层被大面积刮掉了。”3月18日凌晨5时许,一场突如其来的大风“刮醒”了不少还在熟睡的梦中人。对于家住五里湖畔75号楼的业主王先生而言,这场大风算是给他所住的楼房“亮出”了一个质量分。

记者在现场看到,五里湖畔75号楼高16层,从该楼第10层起,墙体保温层大面积脱落,一块块保温层棉状物和凝固在上面的干水泥四散在草坪上。所幸脱落的保温层位置在墙体侧面,未造成居民窗户受损,也未有居民受伤。

缘何一场大风就刮掉了墙体保温层?银川市住房保障局工程科负责人告诉记者,五里湖畔75号楼墙体保温层脱落面积达80平方米,通过现场查看,导致墙体保温层脱落的原因系墙体胶浆与保温层之间出现缝隙,加之风力强产生张力致使墙体保温层脱落。

无独有偶,距离五里湖畔不远处的星光华小区4号楼,也出现了墙体保温层脱落现象,脱落面积约30平方米。在星光华小区4号楼下,大块的墙体保温层四散在草坪上,一辆小轿车车身被坠落物砸得坑坑洼洼,左侧前挡风玻璃被砸了一个坑。“这辆车的车主不在,还有7辆车也被砸了。”该小区保安对记者说。

“不存在偷工减料的现象”

事情发生后,引起了银川市有关部门的重视,3月18日一大早,银川市住房保障局和施工单位工作人员就来到事发现场查勘情况。住房保障局工程科负责人告诉记者,目前初步决定,将五里湖畔75号楼西侧外保温层整体铲除全部重做。他们已联系了施工单位进行施工、维修,如不受天气影响,大约一周时间即可完工。

记者注意到,在五里湖畔75号楼裸露的墙体表面有保温层横截段,那些没被刮掉的墙皮,虽然暂时还算完整,但墙体明显凸起来。“有可能在施工期间,这个保温横截段处没有密封粘贴,从而留下隐患。”银川市住房局工程科负责人告诉记者。

18日下午,银川市住房保障局联合宁夏建筑科学研究院先对外墙做了拉扒实验,测验墙体的承受力,同时对保温层粘结剂胶浆,做取样检测。

银川市住房局工程科负责人称,不存在居民认为的“外墙保温层存在偷工减料”的现象,正常情况下保温层主要用胶浆粘结,上铆钉只起到辅助固定作用,“可能75号楼去年在做保温层胶浆施工时天气不太好,影响了粘结效果。”至于保温层脱落的真正原因,得等检测报告出来后才能明确。

这位负责人介绍,星光华小区A区4号楼保温层脱落的情况与五里湖畔性质一样。去年冬季该局确实接到过该小区物业的情况反映,但因为天气因素无法施工,所以暂时搁置。他们将安排专业外墙保温公司同时进驻两小区施工。

“市面九成胶浆材料不合格”

既然在施工中不存在偷工减料现象,那么是保温层存在质量问题?带着这样的疑问,记者走访了银川市建筑保温市场的商户。

一位从事外墙保温层胶浆材料的经销商向记者爆料:银川市场上销售的九成胶浆材料不合格。这个消息是否属实暂且打个问号,但据了解,目前银川市外墙保温层质量监管存漏洞,尚未建立起有效见证取样监管,给不合格产品留有大量生存空间。

该经销商称,他从事胶浆材料经营10年,深谙其中“内幕”:“按国家标准要求,合格的胶浆材料为每吨沙浆中含25公斤到30公斤胶粉,成本价为1600元到1700元。但目前市场上质量相对较好的胶浆材料,销售价才1000元到1200元之间,差一些的甚至六七百元就能买到。”销售价格如此低廉,必然导致原料配比时偷工减料。据他介绍,厂家减少胶粉添加量以节约成本,导致目前市场上每吨沙浆只含12公斤到16公斤胶粉,并被默认为合格产品。个别黑心商家的产品甚至只含6公斤胶粉。

按照规定,胶浆材料的化工配方要求主料要用高标号水泥和硬度大的石英砂。可实际上,一些厂家使用低标号水泥,石英砂也改用水洗砂和滑石粉代替。“标准被人为降低,胶浆材料粘结作用肯定随之下降。再因为天气因素出现热胀冷缩,保温层很容易从墙体脱落。”该经销商指出症结所在,“建筑质量监管有缺陷,企业单方送检样品,检测部门据此出具合格报告。送检的样品肯定都合格,但进入施工现场的材料质量如何就很难说了”。

就外墙保温层材料质量监管问题,记者咨询了银川市建设工程质量监督站负责人。他告诉记者,银川市对外墙保温材料的监管审核,要求企业先出具出厂合格证和其他相关证件,监督站再进入施工现场抽查、做拉扒实验等,以确保保温层的粘合性。“一般对建筑质量监督采取工作人员进场检验和见证取样(即厂家取样由监理陪同共同送检)两种方式。但在保温层领域,只有进场检验并未实施见证取样监管,因此存在监管漏洞。” 

发表于2013-03-21